城西拦河闸二期围堰的优化设计与施工

小水电2014年第5期(总第179期)工程施工

城西拦河闸二期围堰的优化设计与施工

陈正义

(福建省水利水电工程局有限公司,福建泉州362000)

摘要:城西拦河闸二期纵向围堰经充分的研究论证后,将原设计的浆砌石围堰改为粘土围堰。优化后的方案,在满

足施工导流的同时,还为主体工程的施工创造了有利条件,且便于后期围堰拆除,使施工进度得到较大提高。同时,由于充分利用了施工中的余土作为填筑材料,并对围堰拆除后的土加以利用,大大降低了工程造价。图4幅,表2个。

关键词:围堰;布置;工程施工;优化设计

表1

分期全年

施工设计洪水参数成果

频率/%

Cs/Cv3.5

56010

104850

203700m3/s

1工程概况

城西拦河闸工程位于福建省安溪县城关西城区

Qm2730

统计参数

Cv0.6

的西溪干流与蓝溪支流汇合口下游900m处,拦河闸全长314.74m,由拦河闸段和两岸挡水坝段两部分组成;其中拦河闸段全长226.12m,设19个开敞式泄水孔,闸室净宽10m。上游连接段包括2m长的C25钢筋混凝土翼板,8m长的C25钢筋混凝土铺盖和13.4m长的抛石防冲槽;下游连接段设有长30m的C25钢筋混凝土消力池,长20m的C20钢筋混凝土海漫、长25m的钢筋混凝土框格干砌石海漫和14m的抛石防冲槽。拦河闸闸室上部布置有启闭房和人行检修桥等。

注:Qm为多年平均最大流量。

3围堰布置

2

2.1

二期围堰施工导流标准

导流方式和导流时段

施工导流采用分段围堰法导流(二期二段),

导流时段为全年度汛。根据业主提供的水文资料,施工期洪水计算成果如下所示(见表1)。2.2

导流标准和导流设计流量

本工程属Ⅲ等工程,主要建筑物为3级,导流建筑物级别为5级,土石围堰的导流标准为10年

3

一遇,相应的导流设计洪峰流量为4850m/s。

坝址处河床覆盖层较厚,沙、河卵石层厚为5~8m,全风化花岗岩面高程为32.27~25.60m。根据设计,主体建筑物开挖高程基本在高程34m以上。工程分两期进行施工,原计划一期为右岸9~19号闸孔及右岸挡水坝段,二期为左岸第1~8号闸孔及左岸挡水坝段。后经技术论证,为了减轻二期工作强度(汛期施工),报经有关单位审批,改为一期施工右岸6~19号闸孔及右岸挡水坝段,二期施工左岸1~5号闸孔及左岸挡水坝段。一期围堰利用左岸滩地开挖明渠导流,二期围堰利用已建成的8~19号闸孔导流,一期、二期纵横向围堰全部采用粘土结构(见图1)。

从图1可看出,二期上、下游横向围堰基本平行于水闸轴线,并与左岸砌石防洪堤连接;纵向围堰基本垂直于闸坝轴线。上游横向围堰轴线长125m,堰脚距铺盖齿墙前端10.0m;下游横向围堰轴线长124.7m,堰脚距防冲槽末端10.0m;二期纵向围堰长190m,轴线在7号闸孔中间。

4

收稿日期:2014-07-01

作者简介:陈正义(1965-).男,工程师,主要从事水利工

mail:czy0595@http://www.mianfeiwendang.com程施工与管理工作。E-

围堰防渗方案及结构设计

围堰结构设计

原设计二期纵向围堰采用浆砌石围堰,其设计

·81·

4.1

Word文档免费下载Word文档免费下载:城西拦河闸二期围堰的优化设计与施工 (共3页,当前第1页)