电力负荷计算

计算

引用 7.2电力负荷计算

2008-11-14 18:25:50 阅读931 评论0 字号:大中小 订阅

引用 草才冯志文 的 7.2电力负荷计算

7.2电力负荷计算

7.2.1基本概念

(1)额定功率( Pn):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额

定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。

(2)设备容量(Pe):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的

额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。

(3)电气设备的工作制与暂载率:

电气设备的工作制分为连续、短时和断续三种。

①连续工作制:又称连续运行工作制或长期工作制。是指电气设备在规定的环境温度下运行,能够达到稳定的温升,但设备的任何部分的温度和温升均不超过允许值

②短时工作制:即短时运行工作制,是指电气设备的运行时间短而停歇时间长,且在工作时间内的发热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。

③断续工作制:即反复短时工作制,是指电气设备以断续方式反复周期性的进行工作,工作时间(tg)与停歇时间(tr)交替重复进行。短时断续周期性工作的电气设备的特性用暂载率表征。

④暂载率:暂载率用以表征断续工作制电气设备的工作特性,暂载率定义为

ε==

国家标准规定一个工作周期(tg+tr)为10min。起重专用电动机的标准暂载率有15%、25%、40%、60%四种;电焊设备的标准暂载率有50%、65%、75%、100%四种。

7.2.2负荷计算的内容和意义

负荷计算是供配电系统设计的基础,一般需要计算设备容量、有功功率、无功功率、视在功率、计算

电流,一级负荷、二级负荷、季节性负荷、消防负荷、尖峰负荷电流等。