SMEMA接头 SMT周边设备信号接头(史密码接头) 工作原理 接线方法

SIEMENS接上接驳台是:

四条线都要接,SIEMENS的两条有电接接驳台的两条无电,接驳台的两条有电接

SEMENS的两条无电,(用万用表电压档测,找到各自带电的两条,电压在+24V左右) SIEMENS接下接驳台是:

只需接两条线,SIEMENS有电的两条接接驳台的两条无电即可。

SMEMA Board 检测方法

一. 目的:

验证SMEMA board的可靠性。

二. 工作原理:

1.Input SMEMA board工作原理:

1). 当机器处于waiting for PCB to input conveyor状态下,X1接口的15引脚接收到机器发出的24V信号,继电器(K1)得电,常开触点闭合,此时T1_I 和T2_I向上台设备发出允许送板的信号。

2). 当上一台设备给本机发出送板请求信号,input board 上的T3_I和T4_I被短路,继电器(K2)得电,常开触点闭合,X1的18发出conveyor运转信号,此时机器input conveyor开始运行。