催化裂化装置高温烟气管道膨胀节损坏原因分析及改进措施

介绍了催化裂化装置烟机入口暖管道膨胀节腐蚀爆裂的情况,分析了膨胀节爆裂和腐蚀的原因。并就膨胀节防止腐蚀提出了几点措施,对今后类似部位使用的膨胀节提出了建议。

腐蚀与防护

P化 ia Equpm0 Techno 石rochem设l技i,nt,(l gy 油工c备术212)7 133o e t e

催化裂化装置高温烟气管道膨胀节损坏原因分析及改进措施 宁德君 (国石油锦西石化分公司,宁葫芦岛 1 5 0 )中辽 2 0 1

摘要:绍了催化裂化装置烟机入口暖管道膨胀节腐蚀爆裂的情况,析了膨胀节爆裂和腐蚀的原介分

因。并就膨胀节防止腐蚀提出了几点措施,对今后类似部位使用的膨胀节提出了建议。 关键词:胀节爆裂腐蚀防护膨

锦西石化分公司 1 0 ta化裂化装置烟 0k/催 0机暖机线横管段膨胀节在正常运行过程中突然发 生爆裂,成烟气大量外泄,场人员无法靠近关造现

问型应力腐蚀混合型。导致晶间腐蚀和晶间型应 力腐蚀混合型发生的主要因素如下: 4 0 5

闭阀门,使烟气轮机停运 9h致 。爆裂的波纹管碎片大小不等,并且另外两个膨胀节也腐蚀穿孔。 1膨胀节投用和腐蚀概况

烟机暖机管道上有 3个膨胀节,中横管段其 上的膨胀节发生爆裂,管段上的两个膨胀节也立发生了腐蚀穿孔 ( 3个膨胀节的材质均为 1—此 n

c ly 0 ) oo 8 0。烟气轮机开机前需暖机,气通过暖烟管进人烟气轮机,称暖机工况。 暖管安装示意见图 1。暖机时主管上的高温闸阀 3高温蝶阀 4全、部关闭,没有烟气通过。在正常生产工况时,暖管截止阀 9打开,闭截止阀 7此时主管上高温闸关,阀 3高温蝶阀 4有烟气流通,暖管无烟气流、而通。由于关闭截止阀 7烟气经主管道和截止阀 9, 进入暖管,截止阀 7置为盲区,位烟气产生涡流使烟气返回,在立管段上部波纹管的上边波圆弧部位停留和富集,造成波纹管的腐蚀穿孔和爆裂。 2膨胀节失效原因分析 图 1烟机人口暖管 (膨张节 )装示意 含安 12 D 0, N3 0单式绞链型膨胀节 (管段 )立;

3高温闸阎;高温蝶阀;暖管; 4 5 6主管 ( N1 0/ N1 0 ) 7 9截止阀;~ D 30D 00;,

由于催化反应一生系统的操作条件苛刻,再腐蚀性极强,气中

的催化剂对设备冲刷严重,烟因此,纹管在条件适宜的情况下,波长则数月短则数

8 D 0 N3 0单式绞链型膨胀节 (平段 )水

( )通过合肥通用机械研究所对水平段波纹 1 收稿日期: 0 0 0 4 2 1 -卜1。作者简介:德君,, 0 5年毕业于天津大学机械自动化宁男 20专业,在锦西石化分公司机械动力处工作,程师。已发现工表论文 l 2篇。 E i: ig eu@ per c ia C r, n mal nn d j n to hn . O c n

天就发生失效。其腐蚀失效形式主要表现为波纹 管的穿孔和开裂。

2 1暖管水平段 DN 0 . 3 0单式铰链型膨胀节爆裂 原因分析

暖管水平段波纹管爆裂原因是晶间腐蚀和晶

催化裂化装置高温烟气管道膨胀节损坏原因分析及改进措施