加油站安全事故案例分析

(1)油罐车卸油时,由于是敞口接卸产生大量的油蒸气。

(2)加油站地下罐与营业室之间的地沟不严密,大量的油蒸气进入室内。

(3)罐车司机在营业室内吸烟划火,将燃着的火柴丢人地沟盖板的缝隙中,引燃油蒸气。

(4)引燃的油蒸气又沿管沟引燃卸油罐。

特别提示:

1992年12月以前,加油站建设没有统一的规范,加油站管理也没有统一的制度。现在,国家有了统一的建设规范,加油站油品的接卸必须采用密闭卸油,输油管线宜采用直接埋设,如采用管沟则必须用干沙填实。另外,加油站内严禁烟火,但许多加油站至今我行我素。

案例4

2000年9月山西榆次某加油站,一辆黄色出租车在该站加完油后,驾驶员发动车时,只听“轰”的一声,驾驶室内即刻着火。接着引燃地面残油,火势猛烈,驾驶员已无法将车开出加油站。后经该站员工奋力扑救,才避免了一场更严重的后果。

事故分析:

(1)车上开关钥匙丢失,不能启动,司机用电线接通电源,启动时点燃油蒸气。

(2)该车油箱漏油,漏到地面,油蒸气到处扩散。由于油蒸气从汽车底板的缝隙进入车内,遇电火引起燃油蒸气。

特别提示:

司机用电线接通启动车辆时,产生火花是此起事故的主要原因。而车辆油箱漏油,加油员未及时发现也是导致这起事故的原因之一。作为加油员在加油过程中,一定要观察车辆油箱、加油机等是否正常。