围堰计算

围堰

4#墩围堰计算单

一、基本尺寸拟定 1. 竖 向:

抽水水位:▽+5.0 设防水位:▽+7.0 河床标高▽-5.74 综合拟定:底节围堰顶标高: ▽+5.0 承台底标高: ▽-5.0 假定封底砼的厚度为2.2m,则: 围堰底标高: ▽-7.0

围堰底节总高度为:12.0+3.0=15m

围堰顶节根据实际渡洪水位进行单壁接高。 2.水平向:

根据承台尺寸,拟定围堰尺寸内径:41m×19m 外径:44.2m×22.2m

3.截面选择:

采用双壁围堰,壁厚1.6m 侧板:δ=6mm

竖肋:∠63×63×6﹫250mm

水平环:承台以下∠160×100×10,承台以上∠300×250×14 斜撑:承台以下∠75×75×8,承台以上∠100×100×10 隔舱板:宽1588mm 厚10mm

材质为Q235a 各强度指标:〔σ〕=180MPa,〔τ〕=110MPa 工地手工焊缝:允许〔σs〕=120MPa,〔τ〕=70MPa 二、围堰计算

1. 围堰灌水下沉着床(工况如下图)

围堰截面面积:A=ab-a′b′=44.2m×22.2-41.0×19.0=202.24m2围堰自重估计:G=800t

在施工水位时,下沉着床,围堰入水深度h′=10.34m,则: F浮=γ水

·V1=γ

·A·h′=1.0×219.84×10.34=2273.15t

F浮>G 故需灌水或混凝土,设灌水高度为h1,则: