暖通工程中泵与风机选型分析-许艺萍-《河南科技大学学报》-2007年3期

第 卷第 期 年 月河南科技大学学报:自然科学版 :

文章编号: ( )

暖通工程中泵与风机选型分析

许艺萍,孙克春

(洛阳工业高等专科学校建筑工程系,河南洛阳 )

摘要:从离心泵与风机的工作原理出发,介绍了暖通空调工程设计中由于泵与风机选型不当带来的问题,分析

了产生这些问题的具体原因,提出了相应的改进办法。

关键词:暖通空调;泵与风机;设备选型

中图分类号: 文献标识码:

!"前言

暖通空调工程设计中经常用到的动力设备包括离心风机、离心水泵等,这些流体机械尽管输送介质

[ ]及性能规格各有不同,但它们工作原理相同,性能曲线相似。本文以离心水泵和风机为例对选型中

应注意的一些问题进行了详细的分析,旨在希望设计人员在今后的工作中能避免出现这类错误。#"单机选型分析

离心水泵和离心风机在暖通工程中所消耗的电量比例很大,约占总用电量的一半以上,因此在选型时既要满足生产要求,又要讲究经济效益,所以风压(扬程)选择一定要适合需要,小了不能满足要求,

[ ]但也并非越大越好。然而在暖通空调工程设计中,许多人却常常简单地认为,只要风机(泵)的性

能参数大于计算的管网性能参数即可,顶多只是多浪费点能量而已,不会出现大的问题,其实不然,下面就以风机(泵)为例从压力过大和流量过大两个方面进行分析。

# #"风机压力选择过大

如图 所示,系统计算工况为 ( , ),选择参数为 ( ,

)的风机(功率为 ),表面上看, , ,应该无问题,

但在实际运行时,工作点却在 ( , )处,这样不仅造成实际流

量 大大超过需要流量 ,而且由于流量增大,以前根据工况

选定的风机电机功率 不够,即 ,这将导致电机发热,甚

至跳闸、烧坏。

改选参数为 ( , )的风机,实际工作点在 ( , )

处,显然 远小于 ,功率 亦远小于 ,不仅使实际工作点与

计算工况点接近,且电机功率比前一台要小得多,节约了能源。

对离心水泵而言,电动机的功率随着扬程的增高而增大,扬

程过大,水泵在运行期间,不但产生很大的压力,还将加速泵体各

部磨损。因此,在工程设计时一定要详细计算离心风机(泵)的系统阻力,不能随机估计,因为随机估计大多比较保守,再乘以安全系数,风压(扬程)选得就更大,这势必造成能耗多,且有噪声振动甚至烧坏等诸多问题。

# $"风机流量选择过大

如图 所示,计算工况为 ,选择参数为 的风机, , ,但在实际运行时,工作点 已进入到风机的小流量不稳定区,风机发生剧烈喘振,已无法正常工作。

作者简介:许艺萍( ),女,福建厦门人,助教

收稿日期: 图#"风机压力选择过大

暖通工程中泵与风机选型分析 许艺萍 《河南科技大学学报》 2007年3期相关文档

最新文档