500kV变电站220kV侧主接线运行分析

第37卷 第4期 电力系统保护与控制 Vol.37 No.4 2009年2月16日 Power System Protection and Control Feb.16, 2009

500 kV变电站220 kV侧主接线运行分析

苏 晓, 陈 旋

(中国南方电网超高压输电公司南宁局,广西 南宁530021)

摘要:地区枢纽变电站的主接线形式对电网的经济性和供电可靠性有着至关重要的影响。500 kV变电站的500 kV侧主接线通常采用3/2断路器主接线,220 kV侧主接线设计仍然存在一定的争论,对比了多个已经运行多年的500 kV变电站,结合理论分析了各种主接线的优劣,并结合多年运行经验为今后的500 kV变电站220 kV侧的设计提出一些有用建议。 关键词: 主接线; 运行分析; 比较

Operational analysis of the main connection of 220kV section in the 500kV substation

SU Xiao, CHEN Xuan

(EHV Transmission Company,Nanning 530021,China)

Abstract: The main connection form of a regional pivot substation plays an important role in economical operation and reliability of power system. 500kV section of a 500kV substation adopts 3/2 breaker main electrical scheme usually.There are some dispute in the design of 220kV section of a 500kV substation. This paper compares several long-term running 500kV substations, and analyses the advantages and disadvantages of each main connection form. Based on long-term running operation experience, it finally proposes some useful advice for the design of 220kV section of a 500kV substation. Key words: primary system connection; operation analysis; comparison 中图分类号: TM732 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2009)04-0086-04

0 引言

500 kV超高压变电站在电力系统作为枢纽变电站,处于重要的地位,对主接线的可靠性和灵活性有很高的要求。可靠性是500 kV变电站主接线选择的首要因素。但由于超高压电气设备价格昂贵,过分强调可靠性,势必采用较多的电气设备,增加设备的冗余度,使投资增大。

现在我国超高压电网220 kV部分常用的主接线中,应用最为广泛的是双母线(分段)带旁路或3/2断路器主接线。3/2主接线比双母线(分段)带旁路接线可靠性要高,投资较大,必须综合考虑可靠性和经济性的有机统一。目前,我国500 kV侧广泛应用3/2接线。对于500 kV变电站220 kV侧主接线,运行实践的检验尤为重要。

1 500 kV变电站220 kV侧主接线比较

500 kV变电站220 kV侧主接线,主要是接受区域电网的下网电量,为地区的220 kV变电站提供电源,是地区电网的主要电源点,对主接线的

可靠性和灵活性有较高要求。我国的500 kV变电站220 kV侧主接线主要有双母线(分段)带旁路接线或3/2接线,为更好地总结经验,分别从运行、保护、方式对两种主接线进行比较。 1.1运行方面

如表1所示。 1.2保护方面

作为地区的枢纽变电站,对保护的要求较高。但主接线对保护的影响容易被忽视。经过多年实践比较,不同主接线下对保护功能、配置的影响也是非常重要的。保护在220 kV电压等级保护方面主要包括母差、失灵和线路保护。 1.2.1母差保护

在3/2断路器主接线下,保护使用线路的三相电压互感器,母线的电压供同期回路使用,母线仅有一相电压互感器供同期合闸使用,3/2断路器主接线母差没有复合电压闭锁功能,母差保护可靠性降低。

在双母线主接线中,可以利用母差跳闸回路使纵联保护快速切除电流互感器和断路器之间的死区

Word文档免费下载Word文档免费下载:500kV变电站220kV侧主接线运行分析 (共5页,当前第1页)