消防排烟设计计算书

消防排烟计算

消防排烟设计计算书

根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)第8.4.1.1条,需在走廊部位设置消防排烟设施。

根据规范第8.4.2.2条,每平米按60m3/h进行计算。

本工程走廊面积88平米,故排烟风量为88*60=5280 m3/h。实际考虑到风量损失20%,故选用风机为风量为9126m3/h,风压为258Pa。

根据规范第8.4.5条,排烟口不能距最远点30米,故布置了3个排烟口。每个承担风量为1320 m3/h,排烟口大小为500*500mm。排烟口净面积按60%计算,故为0.15m2。而每个排烟口风速为1320/3600/0.15=2.4m/s,故满足规范。

根据规范第8.1.5.2条,风道截面面积为0.63*0.2m=0.126m2,风道风速为5280/3600/0.126=11.6m/s,故符合防火规范要求。 根据规范第8.4.5条,需在风机起始处设置280℃防火阀。