建筑工程质量停检点划分如下:

1、土方开挖

在土方开挖完毕,人工基底平整结束,经项目部自检和监理验收合格后报工程安全部进行检查。

(1)【控制点】

1)基底超挖。

2)基底未保护。

3)施工顺序不合理。

4)开挖尺寸不足,边坡过陡。

(2)【预防措施】

1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。

2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。

3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。

4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。

2、基础放线

在基础放线完毕,经项目部自检和监理验收合格后报工程安全部进行检查。

(1)【控制点】

1)轴线位移控制。

2)墙柱边线控制,另注意在墙柱边角用红色油漆做“三角形”标注。

(2)【预防措施】

1)仔细研究图纸并紧密结合设计变更进行放线。