监理月报(9月)

重庆建发工程建设监理有限公司

工程名称

朗基望锦项目

设计单位

西北有色勘测工程公司 成都思纳史密斯设计公司 世纪诚信建司、精诚建司、 新科装饰公司、金粤装饰公司、 四川永存建司、西勘院

建设单位

成都朗基望锦地产有限公司

施工单位

形 象 进 度 完 成 情 况

计划 完成

1、基坑喷锚、土方全部完成以及明排降水形成;2、预应力锚索和预 应力锚杆施工完成;3、新科公司天花基层、墙面基层、石材墙钢架 基层全部完成,部分天花、墙面封石膏板及第一遍腻子完成, ;4、金 粤公司所有钢架全部完成,干挂石材和铝板部分完成。5、永存建司 过安检及通过 1#楼验槽。6、抗浮锚杆完成 70% 1、抗浮锚杆完成了 50%,没完成的主要是两台塔吊位置; 2、基坑土方、预应力锚杆完成,马道区域的护壁和预应力锚索没有完成; 3、两家装饰公司基本按计划完成施工; 4、水电工程随装饰进度正常进行; 5、安检顺利通过,1#楼验槽通过; 6、电梯主机、导轨、轿厢、限速器、液压缓冲、门锁安装完成,空调除 主机外都已完成,弱电管路、线缆、线盒、线箱完成,水电给水管道、主 电源线管和配电箱安装完成。 1、 抗浮锚杆没完成是由于组织不力, 准备工作不充分, 调整了施工工艺; 2、 护壁和预应力锚索没完成是由于总包需要马道运输材料; 内 容 提 要 内 容 提 要 内 容 提 要 内 容 提 要 内 容 提 要

实际 完成

原因 分析

专题报告 例会纪要

9 份

工作要求、进度检查及要求、质量要求、安全问题、资料问 题、工作中存在的问题及处理解决。

工程质量 签证 工 程 签 证 情 况 向承包单 位发出的 监 理 通 知、联系 单 承包单位 提出的各 种报告

29 份

1、 内外装材料进场报验工程签证。 2、 内外装隐蔽验收和自检资料的签证。 3、 水电、暖通、电梯等安装工程验收签证。

12 份

1、 对施工组织设计批复意见及要求。2、进度要求。3、质 量问题及要求。4、安全隐患整改。5、施工单位及人员 资质催报。6、开工通知、停工通知、复工通知 1、 永存建司提出的报告内容是:基坑明降水效果差、马道边 有安全隐患、地基承载力问题和抗浮锚杆进场时间。 2、 世纪诚信建司提出的报告内容是:筏板内冒水点、基坑周 边堆载问题、Z98~Z113 护壁桩附近出现流砂和 D15 监测 点水平位移接近报警值的问题。

7 份

工程付款 签证

1 份

土方护壁和降水工程进度签认·