附加箍筋、吊筋_2010_11_17

附加箍筋、吊筋:按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002

10.2.13条,10.2.13式

附加横向钢筋总面积: Asv≥F/fyv

由计算结果内力文件中查得, 柱

柱底最大轴力为: N=400kN附加箍筋:

箍筋直径: d=8

A=50.3㎜2

Asv1 = 2 × m × n × A =#####㎜2

F1=Asv fyv ×10-3=#####kN吊筋:

吊筋直径: d=14

A=#####㎜2

Asv2 = 2 × n × A =#####㎜2F2=Asv-2 fyv Sina ×103=#####kN

F = F1 + F2 =#####kN箍筋:fyv =360N/㎜2箍筋间距@:s=50肢数:n=2一侧个数:m=4<N,不满足吊筋:fyv =360N/㎜2根数:n=2弯起角度:a=45°>N,满足要求