电压质量分析报告

中山三季度电压质量分析报告

一、电压合格率管理系统运行情况

虎滩变无数据。

二、三季度电压合格率指标完成情况

中山供电分公司三季度综合电压合格率97.58%,其中A类监测点18个,合格率98.43%。

电压质量分析报告

监测点66kV主变22台,有载率100%。 四、无功补偿设备对电压合格率影响

无功平衡是保证电压质量和系统经济运行的基础工作。

目前,新起屯、石槽、东海变电所电容器停运,不需要补偿,胜利变的#2电容器因手车改造暂时不能投运。其余的无功补偿设备正常运行。 五、 VQC运行分析

(1)远动监控装置测量电压值与电压采集系统电压值有误差,荣华变比较明显

(2)中山电网电压调整大部分靠人工手动控制,调度员根据电网运行状况,发出无功电压控制指令,实现电容器投切和主变有载分接开关调节,要24 小时监控,劳动强度大,也很难做到较高精度的控制。综合自动化变电所装设了无功电压控制系统(VQC),包含硬件和软件两种类型。未运行原因如下:硬件VQC已运行十年,出现动作次数记录混乱,投切逻辑异常,不能及时投切等问题,软件部分需增加插件和系统需升级问题。

(3)变电所VQC无法实现两级调压配合问题。为了保证电压质量,必须解决两级调压配合问题。

七、代表性电压监测点电压质量分析 (一)、A类监测点分析(明泽变电所10kVⅠ段电压质量分析) 1、监测点基本信息

运行方式:明泽变电所运行方式:青明海线带#1变、山线带#2变,66kV及10kV分列运行。青明海线运行于青云变66kV下母线。#1变容量40MVA、#2变容40MVA,10kVⅠ段配置电容器5200kVar,硬件VQC停运。#1变电压组合66±8×1.25%/10.5,#2变电压组合66±8×1.25%/10.5,监测点基本信息见表6。 2、负荷及青明海压降分析:由于电压降落主要由无功负荷引起,此处仅考虑无功负荷情况,#1变无功负荷1.3-3.1MVar之间,呈现典型的双峰形状。青明海线至#1主变10kV侧阻抗0.2775(标么值),压降在0.37-0.88%之间。

Word文档免费下载Word文档免费下载:电压质量分析报告 (共7页,当前第1页)