避雷器的选择

Y1.5W-144/320W(附在线监测仪)

Y:瓷外套金属氧化物避雷器

1.5:标称放电电流

W:无间隙

144:避雷器额定电压(有效值)

320:标称放电电流下最大残压(峰值)

W:防污型

一、 MOA的选择原则

电力系统用的MOA一般按下列步骤进行选择:

(1)按照使用地区的气温、海拔、污秽、风速和地震条件确定MOA的使用环境条件; 按照系统的标称电压、系统最高电压、中性点运行方式、接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件;

(2)按照保护对象确定避雷器的类型;

(3)按照长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压;

(4)估算避雷器安装点的暂时过电压幅值和持续时间,选择避雷器的额定电压,并与工频耐受时间特性进行校核;

(5)估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流;

(6)根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按照绝缘配合的要求选择避雷器的保护水平;

(7)估算通过避雷器的操作冲击电流和能量,选择避雷器的线路放电试验等级、方波冲击试验电流幅值以及能量吸收能力;

(8)按照避雷器安装处的最大短路电流,选择避雷器的压力释放等级;

(9)按照避雷器安装处的污秽状况,选择避雷器外套的爬电比距;

(10)按照避雷器安装处的引线拉力、风速和地震条件,选择避雷器的机械强度。、

二、 在线监测仪

在线监测仪只要是监测避雷器的放电次数和泄漏电流,如避雷器动作,其可记录它的动作次数。在避雷器内部阀片出现故障时,避雷器的泄漏电流也会出现变化,若避雷器的表面无明显的污秽或当时正在下雨等情况,而在线监测仪的泄漏电流指示出现明显变大,则说明避雷器有潜在的故障可能。

但是,避雷器的故障表现主要是通过阻性电流来体现,容性电流在系统电压不出现大的变化时,其相对稳定。故避雷器阻性电流在线监测能更准确的反应其真实工作状态。